XoxoL писал(а):
Ребят, нужна помощь вот в какой теме..
1. начался отопительный сезон, зимой темп. в квартире 13+ 16+ градусов...
2. узнал, что из-за того что, в рамке, та которая в подвале, ЖЭковцы ставят какую то засечку подачи теплой воды, в какую то из зим, кто то из жителей не выдержал и эту засечку выкинул, отопление поднялось, наступила красота + 20 .... тепло и хорошо, но вот снова ее поставили и снова в квартирах зима...
Что посоветуете, как бороться???
та "засечка" називається по простому СОПЛО
воно стоїть в середині елеваторного вузла, така собі залізячка конусної конструкції
можна все зробить самому і по тихому, даю разклад:
ідеш в підвал, шукаєш тепловузол, перекриваєш подачу і обратку водяного опалення (дві найбільші засувки на ввідних трубах)
також потрібно перевірить засувки з іншого боку системи, щоб не хлинула гаряча вода з будинку під тиском
після цього береш 2 ключі 22Х24 і розкручуєш елеватор у трьох місцях (це десь 12 болтів і гайок на 16-ть), знімаєш елеватор,така собі тристороння труба всередині якої і буде бажане СОПЛО (конусна залізяка всередині якої отвір десь на 5 чи 6мм), викидаєш те СОПЛО нах.. і скручуєш все на місце
після цього знов відкриваєш всі засувки, тільки спочатку подачу, як набере тиск потім обратку(шоб не порвало радіатори в квартирах)
все, в квартирі Хохола знов запанувало тепло
одне застереження:
коли будеш починать розкручувать елеваторний вузол попередньо впевнись, що тиску в системі опалення нема(зазирни на показники прибора-датчика, якщо він там є звичайно, повинен бути на нулі), якщо після перекриття засувок тиск повністю не падає значить якась засувка "травить", в такому разі потрібно перекривать у колодязі десь на вулиці або біля під"їзду пошукай люк.
УДАЧІ!