Есть многоквартирный жилой дом (кирпичный). В нем установлены газовые колонки и естественно есть дымоходный канал (не вентиляция).
Интересует вопрос следующего плана:
Сколько раз в год ЖЭК должен чистить эти самые дымоходы и за чей счет?
Где-то читал что в кирпичных домах с колонками нужно чистить их каждый квартал. Кто знает ссылки на НПА, напишите пожалуйста

Автор:  Sans [ 04 сен 2012, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЖЭК и их обязанности

неужели только Казьмирчук был в курсе таких вопросов )

Автор:  tayatlas [ 05 сен 2012, 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЖЭК и их обязанности

Sans писал(а):
Есть многоквартирный жилой дом (кирпичный). В нем установлены газовые колонки и естественно есть дымоходный канал (не вентиляция).
Интересует вопрос следующего плана:
Сколько раз в год ЖЭК должен чистить эти самые дымоходы и за чей счет?
Где-то читал что в кирпичных домах с колонками нужно чистить их каждый квартал. Кто знает ссылки на НПА, напишите пожалуйста


А разве не горгаз за них отвечает ?

Автор:  Завулон [ 05 сен 2012, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЖЭК и их обязанности

Sans писал(а):
Есть многоквартирный жилой дом (кирпичный). В нем установлены газовые колонки и естественно есть дымоходный канал (не вентиляция).
Интересует вопрос следующего плана:
Сколько раз в год ЖЭК должен чистить эти самые дымоходы и за чей счет?
Где-то читал что в кирпичных домах с колонками нужно чистить их каждый квартал. Кто знает ссылки на НПА, напишите пожалуйста

По ПБСГУ дымоходы и вентканалы-раз в пол года проверяются и чистятся.

Автор:  Marc7 [ 09 сен 2012, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЖЭК и их обязанности

4.5.23. Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:
димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів
для опалення і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не
рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, які
працюють цілий рік, - 2 рази на рік (навесні і восени);
димові канали опалювально-варильних печей - не рідше 2 разів
на рік: перед початком опалювального сезону і навесні при
настанні відлиги;
димові канали від газових протічних і ємкісних
водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не
рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих (цегляні і
азбестоцементні, цегляні і керамічні) димоходах і не рідше 1 разу
на рік - при металевих (з товщиною стінки не менше 3 мм),
азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із
спеціальних блоків жаростійкого бетону. Періодичність перевірок
існуючих димоходів з перетином, меншим за перетин димовідвідного
патрубка газового приладу, - не рідше 1 разу на 2 місяці.
Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню
одночасно з димовими.
Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів
оформляється актом, в якому зазначається їх стан за такими ж
параметрами, що й при первинній перевірці (п. 4.5.19 цих Правил).
Один примірник акта повинен передаватися СПГГ.
Строк зберігання актів - 12 місяців.